Ограничение подаваемой электроэнергии
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След.
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Генрих Шатковский

Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 6953
|
Добавлено: 12.11.2007, 03:05 Заголовок сообщения: |
|
|
И что все автоматы одновременно отрубаются? _________________ Томас Гексли: "Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок." |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
manukro
Зарегистрирован: 21.10.2007 Сообщения: 22
|
Добавлено: 12.11.2007, 09:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Автоматы не отрубаются, они расчитаны на 15 кВт.
Отрубается счетчик элетроэнергии. Там какой-то термодатчик стоит.
Через 5 мин он остывает и сам включается. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Генрих Шатковский

Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 6953
|
Добавлено: 13.11.2007, 03:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Большинство бытовых счётчиков расчитано на максимальный ток потребления 40 А, т.е. расчитаны на мощность потребления не более 8,8 кВт. Вывод. Подключайте к сети амперметр и включите все приборы на полную мощность. Таким способом Вы можете узнать величину тока в сети Вашей квартиры при полной нагрузке. Если величина тока будет менее 40А и счётчик отрубится, то можно говорить о неисправности счётчика либо о неправильном сечении проводов, т.к. от нагрева проводов срабатывает температурный датчик в счётчике (мне неизвестно о каких-либо температурных датчиках в счётчиках и скорее отрубятся автоматы из-за перегрева!!!).
| Цитата: |
они расчитаны на 15 кВт.
|
А какая цифра указана в обозначении автомата? _________________ Томас Гексли: "Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок." |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
manukro
Зарегистрирован: 21.10.2007 Сообщения: 22
|
Добавлено: 13.11.2007, 07:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Генрих,
Это специальный счетчик. Это нововведение наших электриков.
Уже приезжали люди из организации, которые эти счетчики обслуживают и проводили эту операцию. Включали постепенно оборудование и измеряли характеристики. Все вырубилось на 7 кВтах
Когда все вырубается, все автоматы в порядке. А на самом счетчике есть кнопка, на которую можно нажать и все включится (чтобы не ждать 5 мин, пока включится само)
На автомате много цифр всяких я в этом мало что понимаю. C16 Вам о чем-нибудь говорит?
У нас 20 автоматов стоит, отдельный автомат на каждый электроприбор и часть розеток. Электрики, которые разводили электричество в квартире расчитывали на все приборы, включая кондиционеры (которых у нас нет сейчас) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
manukro
Зарегистрирован: 21.10.2007 Сообщения: 22
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
manukro
Зарегистрирован: 21.10.2007 Сообщения: 22
|
Добавлено: 13.11.2007, 08:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Называется SMAPT IMS |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Генрих Шатковский

Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 6953
|
Добавлено: 14.11.2007, 04:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Этот автомат расчитан на 3,5 кВт, а не на 15, как Вы думаете. _________________ Томас Гексли: "Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок." |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Генрих Шатковский

Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 6953
|
Добавлено: 14.11.2007, 04:54 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: |
6. Контроль максимального потребления (в случае введения абонентской платы по заявленной мощности).
В случае введения абонентской платы по заявленной мощности Система может контролировать заявленное абонентом максимальное потребление и - по желанию энергопоставщика - либо автоматически отключать потребителя в случае превышения лимита, либо фиксировать превышение для начисления штрафа или расчета по повышенному тарифу.
7. Функция защитного отключения.
Счетчик автоматически отключается от сети в случае превышения максимального тока при коротком замыкании ноль-фазы, а также при разном токе в нулевом и фазном проводе, что происходит при замыкании фазы на землю. Таким образом, счетчик совмещает в себе и функцию УЗО.
|
Если штрафов и расчётов по повышенному тарифу нет, то либо его запрограммировали неверно, либо у Вас что-то с проводкой. (эти два пункта взял со странички, которую Вы рекомендовали для просмотра) _________________ Томас Гексли: "Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок." |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
manukro
Зарегистрирован: 21.10.2007 Сообщения: 22
|
Добавлено: 14.11.2007, 07:54 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | Этот автомат расчитан на 3,5 кВт, а не на 15, как Вы думаете.
|
У нас таких около 20 штук.
Его запрограммировали в соответствии с договором. Максимум 7 кВт.
Я пытаюсь понять, на каком основании в договор была вставлена цифра именно 7 кВт, а не 10 или 3 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Тагунов Денис
Зарегистрирован: 25.08.2006 Сообщения: 811
|
Добавлено: 14.11.2007, 11:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| manukro писал(а): |
Я пытаюсь понять, на каком основании в договор была вставлена цифра именно 7 кВт, а не 10 или 3 |
Есть подстанция Вашего района + система распределения. У неё есть максимальная производительность ХХХ КВА. Часть уже занята, часть находится в резерве под развитие. В соответствии с планом развития энергетики выделяют на каждый проектируемый объект ХХ КВА. Внутри объекта эти ХХ уже делятся среди потребителей. Выделить персонально Вам больше можно только если есть резерв у объекта и если это захочет делать эксплуатирующая здание организация. Соответственно, первое, что советую Вам сделать, это выяснить насчет резерва.
Но, боюсь, ничего не получится. У меня есть знакомый, давно уже купивший квартиру в Балашихе, у него абсолютно та же проблема. Водогрей в ванной и чайник или электроплиту и чайник одновременно включать нельзя, автомат срабатывает. И резерва нет, уже выясняли.
А есть ещё хуже случаи - когда дом практически построили, 20 этажный на месте 5 этажки, не проведя согласование с энергетиками на увеличение мощностей, а те взяли и...отказали. Предложили застройщику раскошелиться на отдельную подстанцию и подведение к ней всей кабельной системы, а это, пардон, весьма дорогое удовольствие. Покупатели квартир весьма недовольны.
А самое смешное - взятками вопрос решить невозможно. Ибо трансформатору и проводам деньги не сунешь, чтобы они поднапряглись и стал больше мощность давать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
f389
Зарегистрирован: 22.11.2006 Сообщения: 22 Откуда: С-Пб
|
Добавлено: 15.11.2007, 10:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| Тагунов Денис писал(а): | | manukro писал(а): |
Я пытаюсь понять, на каком основании в договор была вставлена цифра именно 7 кВт, а не 10 или 3 |
Есть подстанция Вашего района + система распределения... . | Это всё КРАСИВЫЕ СЛОВА покрывающие политику МОНОПОЛИСТА!!! Купить-то больше не у кого...
Денис! Вы представляете себе разницу КАЧЕСТВА эл.энергии у Вас в квартире и на Росс.-Финск. границе?Качество той ЭЭ, что поставляется за рубеж?
К сожалению документы, на основании которых ЭСО предлагает тех.условия НЕ ДОСТУПНЫ широкой общественности... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
f389
Зарегистрирован: 22.11.2006 Сообщения: 22 Откуда: С-Пб
|
Добавлено: 15.11.2007, 10:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| manukro писал(а): | Генрих,
Это специальный счетчик. Это нововведение наших электриков.
|
Не электриков, а ЭлектроСнабжающей Организации.
Не стоИт всех электриков РФ огульно клеймить...
Если Вы не можете жить без этих электроустройств, то у Вас 2 пути:
1. Купить дополнительную мощность (пример, 3-х фазный ввод. Учитывая то, что для мощных потребителей у Вас отдельные линии, то переделки внутри квартиры не нужны)
2. Сменить место проживания, на то место, где не используют такие счётчики. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
manukro
Зарегистрирован: 21.10.2007 Сообщения: 22
|
Добавлено: 15.11.2007, 17:50 Заголовок сообщения: |
|
|
f389
Спасибо, обнадежили
Вобщем план развития энергетики разработали, закон утвердили и все в шоколаде...
А потребителя никто не защищает. И говорят, чтоб радовались, что у других еще хуже...
Жить, конечно, без этих электроустройств можно. Раньше же люди при лучине жили как-то? Значит и совсем без света можно.
Но учитывая стоимость самой недвижимости, плюс стоимость ремонта и всего оборудования, все-таки ожидаешь, что за эти огромные (тут даже слово большие не подойдет) деньги сможешь жить в новом жилье комфортно, и не греть каждое утро баки с горячей водой, чтобы помыться, когда гор. воду отключают  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
manukro
Зарегистрирован: 21.10.2007 Сообщения: 22
|
Добавлено: 15.11.2007, 17:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Тагунов Денис
Есть резерв или нет, они говорить отказываются. Говорят, сначала соблюдите тех условия, согласуйте их со всеми инстанциями, а потом мы проанализируем ваш план и скажем есть резерв или нет.
| Цитата: | | Ибо трансформатору и проводам деньги не сунешь, чтобы они поднапряглись и стал больше мощность давать |
И никто не отвечает за то, что трансформатор не дает мощности столько, сколько необходимо потребителю для удовлетворения своего права в соответствии с гражданским кодексом.
Во всем виноват трансформатор |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
imper
Зарегистрирован: 23.07.2007 Сообщения: 1351
|
Добавлено: 15.11.2007, 19:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Жить, конечно, без этих электроустройств можно. |
Зачем? Вам-же говорят:
| Цитата: | сначала соблюдите тех условия, согласуйте их со всеми инстанциями, а потом мы проанализируем ваш план и скажем есть резерв или нет.
|
| Цитата: | | И никто не отвечает за то, что трансформатор не дает мощности столько, сколько необходимо потребителю для удовлетворения своего права в соответствии с гражданским кодексом. |
Итак в двадцатый раз:
ГДЕ в ГК РФ Вы нашли указание на то, какую мощность подключения должна обеспечить энергоснабжающая организация????!!!!
Да обатитесь Вы наконец к юристу в реале - быть может ему удастся вправить Вам мозги.
А если нет - это сделает суд, после того как Вы туда обратитесь с иском. |
|